蒸汽鍋爐的保養和維護方法
一、保養
首先,給水必須經過合格的處理,給水的溫度應該爭取與爐體溫度接近,很好在20℃以上。其次,需要定期對低水位切斷裝置進行檢查,清洗。水位控制器每月至少清洗一次,水位表每天至少沖洗一次。水位表沖洗應處于高水位;還要進行進行排污操作,每天至少一次,排污后應檢查排污閥是否因污物影響而有泄漏現象;如有則必須予以排除。當停爐并且沒有蒸汽壓力時,鍋爐蒸汽空間會產生負壓而滯留空氣,再次升火燃燒時應先打開總汽閥。與此同時,當煙管積灰后,會使得排煙溫度升高,從而使鍋爐的效率降低,使燃料的消耗增加,故應定期打開前后門蓋,刷除或吹除煙管積灰。
二、維護
首先,鍋爐運行中,每隔1小時對設備進行一次檢查,重點檢查鍋爐安全部件和轉動設備的運行情況。其次,檢查、試驗及定期操作等項目周期,作出具體的規定,并以圖標形式載入現場。再次,運行人員根據檢查的情況及時填寫記錄。結束,必須經常保持現場清潔,做到無雜物、無積灰、無積水、無油垢。
蒸汽鍋爐安裝與使用前的注意事項
1. 鍋爐及其輔機、水處理設備等的安裝應符合設備制造廠的技術要求。設備基礎必須待設備到貨并與設計圖紙核對無誤后,方可施工。
2. 管道zui高點放氣、zui低點放水。
3. 管道安裝后的試壓驗收,按《工業金屬管道工程施工及驗收規范》GB50235-1997 進行。
4. 電熱蒸汽鍋爐內所有用電設備及蓄熱裝置等都應可靠接地。
電熱蒸汽鍋爐使用前注意事項
(1)、電源電壓不能超過額定電壓的 ±5% 。
(2)、燃料選用煤油、柴油,切勿使用和重油;冬季氣溫低于0度時,0#柴油往往出現凝固現象,不宜使用,zui好使用-10#柴油或煤油。
(3)、必須安裝接地線!
(4)、施工要求:強弱電必須分開走線,如水位傳感器、壓力傳感器等弱電線路和控制器的強電控制輸出線路分開走?,F(xiàn)場安裝時,不應穿在同一PVC管道中,如平行排布時應保持200mm以上的間隔。
(5)、鍋爐周圍禁止擺放、香蕉水等物品。
(6)、使用電熱蒸汽鍋爐時室內應加裝電子檢漏報警裝置,以防發生意外。
針對燃氣鍋爐房
1.按照安全運行鍋爐,司爐人員持證上崗,認真填寫運行記錄;
2.在室外溫度低于零下時,保證室溫符合北京市供暖要求;
3.每日抽查室內采暖情況,要有測溫記錄;
4.供暖系統軟化水每天化驗兩次,確保水質符合國家規定的檢測標準,保證鍋爐安全運行;
5.供暖期間每天對供暖系統巡視,保障系統正常供暖,并對每次巡視做好記錄;
6.供暖季實行24小時全天候服務。維修人員統一著裝,進入用戶房間維修需穿鞋套.
7.及時修復系統中的跑冒滴漏,返修率不超過1%,用戶對維修人員服務態度的投訴小于1%。用戶報修一次性解決問題有效率達98%以上;接到報修后,15分鐘內到達現場,出現采暖管道漏或不熱、暖氣片滲等故障,1小時內排除并清理干凈現場;
8.運維單位要不斷提出節能降耗的建議和技改措施。